Программирование и его прикладные аспекты, аппаратное обеспечение, особенности настройки - вся автоматизация компрессоров обсуждается в этом разделе. Взаимопомощь в работе с ошибками контролеров, сервисными сообщениями
и другие вопросы автоматизации винтовых, поршневых компрессоров и компрессорных.
Ответить

Re: Сервисный код контроллера Mam-890

23 окт 2020, 16:21

Mamedov писал(а):
pileg писал(а):Здравствуйте. Интересуют пароли на МАМ860 для установки наработки часов, блокировки по часам ну и все остальные тоже. Очень надо победить этот контроллер


Добрый день. А что за компрессор ?



не имеет значения. тут вопрос в самом контроллере на разных моделях компрессоров.

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

29 дек 2022, 06:44

Доброе утро!

Какой может быть пароль на изменение параметров защиты по верхнему напряжению для компрессора фирмы erstvak с панелью MAM-860?

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

31 июл 2023, 14:44

1106 Ещё пароль. Новотек НВ30 MAM-880

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

02 авг 2023, 21:14

Тут соглашусь. Под конкретного заказчика китайцы меняют паролики. К примеру и в Шпице и в поделии Брестор - контроллеры одинаковые, но уровни доступа и пароли где совпадают, а где и отличаются. Тут уж от пожелания заказчика и от сумрачного гения китая зависит.

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

20 сен 2023, 15:16

Здравствуйте.
Извините, если не в тему.
Запускаю компрессор с контроллером МАМ890. С кодом проблема. Не смог подобрать.
На табло Сигнал чередование фаз.
Не понимаю, что значит СТ1 на электрической схеме? Провода идут на 17-18-19 клеммы

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

20 сен 2023, 19:12

IgorIv писал(а):Здравствуйте.
Извините, если не в тему.
Запускаю компрессор с контроллером МАМ890. С кодом проблема. Не смог подобрать.
На табло Сигнал чередование фаз.
Не понимаю, что значит СТ1 на электрической схеме? Провода идут на 17-18-19 клеммы

CT1 - Current transformer (транформатор тока) - "бублик" по "нашему"
по ним определяется сила тока. Думаю, что контроллер не видит "бублик" поэтому выдаёт ошибку.

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

20 сен 2023, 20:35

Спасибо за подсказку!!!
Может знаете какие параметры этого трансформатора?
Еще вопрос: стоит электромагнитный клапан (поз.2), но в схеме он отсутствует. Подскажите, куда его подключать?
Вложения
Схема МАМ890.jpg
Схема МАМ890.jpg (36.67 KiB) Просмотров: 2137

Re: Сервисный код контроллера Mam-890 и 860

20 сен 2023, 20:43

Нашел другую схему. Есть впускной клапан. Это и есть поз.2?
Вложения
Схема МАМ890_2.jpg
Схема МАМ890_2.jpg (29.1 KiB) Просмотров: 2137
Ответить