Бараш » 06 май 2017, 08:34
Коллеги, может быть кто знает пароль завода-изготовителя к контроллеру Logik 15? Или как обойти этот пароль.
Проблема в том, что компрессор Ремеза ВК20Е вырубается по температуре масляно-воздушной смеси уже при значении в 87 градусов при норме в 100. Собственно пароль нужен для того, чтобы поднять это значение.
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 08:26
- Откуда (город): Волгоград
Android13 » 07 май 2017, 12:44
Привет, странно как то, пароль вы не знаете, а параметр изменился. Может датчик температуры глючит, вы сами видели как температура подходит к 87 и компрессор останавливается и DL6 пост., AL / t˚С мигает? При изменении параметра Н1 отключения должны при этой температуре быть постоянны. Так же разберитесь почему температура поднимается за 87 град., нормой считаю 70-85, компрессору наверно лет 10-12? Если вы являетесь дилером Ремезы то запросите пароль на заводе. Если не получиться через Ремезу и бесплатно, пишите, поможем обнулить за деньги или поменять на аналогичный с доплатой. P.S. Извините, но нужно людям платить ЗП.
Всегда занимайся самообразованием, научись учиться. 89037913622
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 444
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
- Откуда: Г. Москва
- Откуда (город): Г. Москва
-
ws2000 » 07 май 2017, 17:36
... всё правильно. править-добавить нечего. полностью согласен.)
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Android13 » 07 май 2017, 21:56
Прошу прощения за лирику, но хочу сказать огромное спасибо тем ребятам которые придумали этот форум. И ни смотря ни на что поддерживают его на плаву, дают нам возможность общаться с нами подобными. Дай нам Бог всем здоровья и семейного благополучия, сезон будет тяжёлым и надеюсь успешным. С праздником всех, с Днём Победы друзья! P.S. Хочу вас познакомить с одним американским другом, не сочтите за труд, подпишитесь на его канале. Порадуйте старика. https://www.youtube.com/watch?v=iKSvmW3z5Bs
Всегда занимайся самообразованием, научись учиться. 89037913622
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 444
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
- Откуда: Г. Москва
- Откуда (город): Г. Москва
-
ws2000 » 08 май 2017, 20:27
приветы богам! я тоже их целую и обнимаю! ))) ... того старичка знаемс.) смотрим периодически.)
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
logika16s » 27 фев 2024, 13:24
Все PIN можно сбросить, отключив контроллер и включив его с нажатой клавишой "Счётчик". По-умолчанию: Pin1 - 22; Pin2 - 444; Pin3 - 6666;
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 14:03
- Откуда (город): Moskow
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|
|